(8)脱模剂喷洒遍数,应视混凝土表面的粗糙程度确定。喷洒前,应确保混凝土表面无蜂窝、麻面。当混凝土表面光洁时喷洒3遍即可。
(9)喷洒完毕后,应及时观察混凝土表面的养护情况,若发现发白情况,应及时增加喷洒遍数。
四、工程施工 1、基面冲洗
在现浇混凝土前,先按施工要求进行渠底、渠坡及渠顶清理,使防护面无杂草、污物;清除石缝内泥土杂草,清缝深度不小于3cm。
2、混凝土拌和
混凝土配合前,应先由混凝土工将无杂质、粒径符合设计要求的新鲜骨料及水泥,按C20混凝土试验配合比进行严格配料,搅拌机上料容量不得任意增加,并按规定的搅拌时间进行均匀拌和后入仓。
3、混凝土浇筑
施工顺序为先浇渠坡,再浇渠底,最后现浇渠顶。在进行斜坡混凝土浇筑前,应有专人负责观察模板的支护、拼接情况,用高压水枪将仓面冲洗干净,并从低处开始,自下而上分层浇筑,使混凝土保持水平上升。施工采用插入式振捣器振捣渠坡,采用平板振捣器振捣渠底及渠顶,振捣时应严格按操作规程进行。
4、混凝土养护
现浇混凝土在浇筑完毕后,白天(当预报气温达到32℃~36℃时)完成混凝土浇筑的,间隔1~2h,即用高压喷雾器进行液体脱模剂均匀喷洒3遍;早晨或傍晚(当预报气温22℃~32℃时)间隔5~6h,即用高压喷雾器均匀喷洒3遍。在混凝土养护期间,其强度未达到12kg/cm2以前,应绝对禁止碰撞振动,不得在其上架设脚手架、安装模板等。
5、伸缩缝
混凝土施工每5m留一处伸缩缝,伸缩缝处理采用柏油木板止水。
五、工程检测验收 本期混凝土工程质量检测,由肥城市建设工程质量检测站进行随机抽样检测,共检测57组,合格率为100%。工程完工后,山东省科源监理中心的监理工程师利用混凝土强度检测仪进行了检测,共检测205点,合格率为100%,顺利通过了分部工程验收;单位工程于2000年12月通过了水利专家组验收,被评为优良工程;2002年1月山东省计委、水利厅进行了竣工验收,并将该工程评为优质施工工程。
六、效益分析
本期工程共完成渠道混凝土防渗17.3km,现浇护混凝土8.75万m2。采用新型混凝土养护新工艺,不仅能完全替代传统的草苫覆盖洒水养护方法,而且比起传统的方法,每平方米节省养护投资2.4元,共节省养护投资21万元,节省施工用水3.5万m3,草苫9.1万m2。
肥城引黄灌区节水改造一期工程采用该新技术进行混凝土养护,现已运行两年多的时间,经现场检测,效果良好,混凝土质量达到了预期的要求。
【责编:xinsui】